哗哗 2013-07-30 14:25:38 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1436查看 3回答
构造柱柱顶和柱脚怎么设置预埋筋 柱与梁相连位置钢筋怎么计算
构造柱柱顶和柱脚怎么设置预埋筋 柱与梁相连位置钢筋怎么计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
构造柱按正常画,预埋和梁的连接钢筋可以单构件输入,其实和手算是一样的,就是结果汇总的时候都汇总到一起了,方便些。
2013-07-30 14:48:20
-
构造柱与梁底不可能像图示的做法,只有植筋才现实。完毕。
2013-07-30 16:04:00
-
这个问题在计算设置里可以设置的
2013-07-30 15:35:10
-
当梁钢筋计算长度大于梁长度2倍怎么办?我层高三米,在阳台上设置构造柱1.5米高,层高3米钢筋软件提示构造柱计算错误怎么处理
-
请教大虾!如图,短柱钢筋和框架柱钢筋怎么衔接,怎么画上呢?±0~-0.6位置不好处理,从首层修改标高了,但柱插筋却没插到基础!
-
基础形式为灌注桩上直接设置框架柱,无承台,柱子钢筋插入桩锚固,DL梁在桩顶位置。请问DL配筋是为基础梁,还是框架梁。发现千赢官网首页登录入口里基础梁在柱内有箍筋,而框架梁在柱内无箍筋。请高人指点。
-
基础形式为灌注桩上直接设置框架柱,无承台,柱子钢筋插入桩锚固,DL梁在桩顶位置。请问DL配筋是为基础梁,还是框架梁。发现千赢官网首页登录入口里基础梁在柱内有箍筋,而框架梁在柱内无箍筋。请高人指点。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看