阿虚 2013-07-30 15:15:11 | 山东省 安装 | 7661查看 1回答
阻抗复合式消声器
在定额中阻抗复合式消声器是根据什么具体划分型号的?怎样划分?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在定额中阻抗复合式消声器是根据什么具体划分型号的?怎样划分? T701-6阻抗复合消声器 T701-6型阻抗复合式消声器系列是较早空调通风系统配用的消声器系列。 T701-6系列共有十种大小不同规格,一般适用风量2000~30000 m3/h,风速为6m/s,外形断面尺寸为800(宽)×500(高)~2000(宽)×1800(高),其中1# ~ 4# 消声器长度为1.6m 5# ~ 10#为 0.9m 。此种复合式消声器的抗性消声是由内管截面的突变(不连续)及内外管 之间的膨胀室( 1# ~ 4#为三室串联,5#~ 10#为二室串联)作用所构成,而阻性消声则由 超细玻璃棉吸声片吸收声能以降低噪声。 T701-6型消声器系列的单位长度消声量一般为:低频10-15dB/m,中频15-20dB/m,高频20-25 dB/m,单级压力损失15-60Pa。 T701-6型阻抗复合式消声器的选用注意点: 选用消声器的风速6-10m/s为宜,最高12-14m/s; 1-4号可单级使用,5-10号应多节串联。 消声器可直接安装于风机出风口,在系统中尽量安装在靠近空调机房,消声器外壳应与风管同样作保温处理。可参考如下选型表