请问在消防广播应该是怎么接线?
请教一下,在系统图中,消防广播模块8305之前有消防广播总线(黄颜色虚线),电源总线(黄颜色实线),信号总线(红色实线),在模块之后只有信号总线(红色实线)。而在平面图中,将消防广播连接起来的全是消防广播总线(黄颜色虚线),在这里就搞不懂了,请问消防广播之间是如何接线的.问题补充:主要是模块到广播到底该用什么线,这个搞不明白了
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、请看图集09BD9第54页,上面有原理图; 2、模块到广播的是广播线。信号总线、电源总线到模块就截止了 第二个图中黄颜色的线,就是从模块到广播的广播线。 楼上几位可能有误:第二个图中黄颜色的虚线只有广播线,电源线、信号总线到模块就截止了;广播通常是并联,不是串联。
2013-07-30 18:26:44
-
一般是串联在一起
2013-07-30 17:05:40
-
你这个问题我回去仔细看了其它工程图。其实你可以再看看系统图,消防广播它是一个模块控制所有扬声器的,这个模块应该在电井。所以我们在平面图中只看到消防广播线,计算广播线就可以了。。。你在看看控制箱或控制柜,它是一个模块控制一个箱的,模块一般在箱旁边,所以平面图中一般一条线代表了信号线、电源线、控制线(一般平面图都会有标明的,你看看)
2013-07-30 17:18:15
-
消防广播一般只用一条线连接就好了,但是一般会在回路的第一个扬声器旁安装一个切换模块,连接到模块的部分就要加入电源线和信号总线了。
2013-07-30 17:28:52
-
大多都是串联的
2013-07-30 17:37:21
-
消防广播线(黄虚线)把所有的广播串联起来,你单看就能看懂了
2013-07-31 09:02:29
-
建议找相关图集(04X501-火灾报警及消防控制)仔细看看。