严晟 2013-07-31 21:09:35 | 重庆市 安装 | 3101查看 4回答
请问下电路图关于桥架引到配电箱的问题,谢谢大家。
如图,请问一下NH-YJV-5x6-SC40-FC从桥架到配电箱B1-AT-JS2,按照此图的示意,是不是直接从桥架的标注位置引到配电箱B1-AT-JS2,还是只是标示意一下,引出的位置另定什么的。谢谢大家。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳严格按照图示的方向敷设就对了,因为要绕过电梯。FC是地面敷设的意思。就是电缆套管先到地面然后到B1-AT-JS2,然后上升进箱子。
2013-08-01 10:34:39
-
图上线路只是线路走向,应该是从桥架引出后沿墙埋设SC40管到地面,然后沿地面敷设至配电箱B1-AT-JS2,最后沿墙埋管再进入配电箱。 希望对你有所帮助。
2013-07-31 21:46:11
-
是的,从桥架标注处引出到·配电箱。引出电缆用SC40管埋地敷设。。
2013-07-31 21:43:40
-
你可参考系统图,总柜出线是沿线槽敷设,线槽的走向到不了B1-AT-JS2配电箱的位置,要从线槽处引出一条SC40管沿顶敷设,线槽的安装高度为3.0m,线管的长度为水平长度加上垂直引下到配电箱的高度,还有线槽距顶的高度也得算进去。
2013-08-01 12:55:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看