月亮之上 2013-08-01 12:46:37 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1972查看 3回答
关于箍筋根数的计算设置
请问各位高手:千赢官网首页登录入口GGJ里面,钢筋的根数(箍筋)设置里面有六种选择,请问该选择哪一个设置,计算出来的钢筋根数才最正确?比如:某主梁断面为200*550,箍筋A8@100/200,梁净跨3300mm;一根200mm宽次梁与之相交,主次梁相交处均设加密箍6个间距50mm;两侧各设3个;试计算梁箍筋数量(该题目按03G规则计算)?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
理论数量是31个。两侧加密个9个;非加密7个;次梁加筋 6个。实际 数量可能要少。
2013-08-01 13:30:48
-
实际是35根。 加密区域是向上取整加1,加密区是1050.,两边加密,所以是24根。 非加密区,1100,向上取整减1,是伍根。 附加箍筋:6,合计35根
2013-08-01 13:52:47
-
手工计算与施工现场应该是29根;
2013-08-01 16:16:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看