sister 2013-08-02 08:18:02 | 河北省 其他专业 | 4331查看 5回答
高层门窗防雷接地
高层30米以上建筑要求金属窗接地,请问:1、是高层建筑物超过30米部分的金属窗接地还是全部窗都接地;2、是不是一个窗户套用的接地数量就是1处,不管有几点接地?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是高层建筑物超过30米了 全部 金属窗 都做接地; 2、是一个窗户套用的接地数量就是1处,不管有几点接地的;
2013-08-02 08:21:49
-
高层30米以上建筑要求金属窗接地,请问:1、是高层建筑物超过30米部分的金属窗接地还是全部窗都接地;指金属窗;2、是不是一个窗户套用的接地数量就是1处,不管有几点接地?是的,按一处计算。
2013-08-02 08:21:22
-
高处30米以上接地。
2013-08-02 08:19:33
-
全部窗都接地 一个窗户接地就是1处
2013-08-02 08:23:22
-
高层30米以上建筑要求金属窗接地,请问:1、是高层建筑物超过30米部分的金属窗接地还是全部窗都接地; 答:一级防雷的建筑物,全部金属窗都接地;二级防雷的建筑物,30米及以上的金属窗都要接地。 2、是不是一个窗户套用的接地数量就是1处,不管有几点接地? 答:每个窗焊接两个点,计算为1处。
2013-08-02 10:03:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看