凡尘 2013-08-02 09:27:35 | 广东省 安装 | 2018查看 3回答
消防电,电缆头问题。
1、消火栓按钮控制线:NHKVV-4X2.5 连接按钮处要计算电缆头吗? 2、消防控制线 :NHKVV-5X1.5 连接控制箱模块要计算电缆头吗? 3、 直接启泵控制线:NHKVV-3X1.5 连接湿式报警阀要计算电缆头吗? 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要计算电缆头的,平均一根按两个接头计算吧
2013-08-02 09:41:26
-
控制电缆连接需要制作电缆终端头,泵的直起线按照泵的数量乘以2,其它的单根乘二。
2013-08-02 09:46:09
-
要计算的,这些都是控制电缆,每一根电缆记取两个头。套用控制电缆头子目
2013-08-02 14:57:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看