朝峰 2013-08-02 18:07:25 | 山东省 土建 | 1469查看 5回答
部分审计框架梁内脚手架审计不给,是否合理?
部分审计框架梁内脚手架审计不给,是否合理?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《山东省建筑工程消耗量定额补充册(二)》中P48第2条,已按相应规定计算了外脚手架的建筑物,其四周外围的现浇混凝土粱、框架梁、墙,以及砌筑墙体,不另计混凝土浇筑和墙体砌筑脚手架。内框架梁应计取脚手架,套用《山东省建筑工程消耗量定额补充册》相关子目。
2013-08-03 16:30:35
-
按有梁板计算,板下梁是不计算脚手架的,外围框架梁如计算了外墙脚手架,同样也不计算梁的脚手架。
2013-08-02 18:11:40
-
框架梁出脚手架只能计算一次,砌筑的就不能计算了
2013-08-02 18:10:50
-
部分审计框架梁内脚手架审计不给,不合理,如果不按照有梁板,外墙外围一圈的框架梁不计算脚手架,内侧的就要套脚手架,他不给你计算,你让他拿出依据。应该计算的依据在定额解释上很好找,定额解释上没有不计算的依据,除非是有梁板
2013-08-03 08:18:20
-
1、有梁板的板下梁不计算脚手架 2、外围一圈的梁不计算脚手架 3、有梁板:①有主次梁之分②纵横交接③和板一起现浇 4、如果不符合有梁板的条件就要用单梁,但单梁要计算脚手架,仅仅是里面的,外围一圈不计算
2013-08-03 07:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看