屋面套项问题
老师您好! 1.设备基础普通砼C30,上面预留的孔洞做二次灌浆细石C35,我想请问下我在算设备基础模板时要不要将预留孔的模板量算上,套4-63 5m3以外和4-64 5m3以内,这样灌浆料的部分只需要套 4-171其他项目 设备基础螺栓孔二次灌浆,就不用再套4-65螺栓套定额了!因为预留孔已算在SJ 模板里了?! 2.接着刚才一个问题,屋面做保温的聚苯乙烯板 板缝是否要处理啊?是不是我想多了,还是根据图集直接在上面做水泥砂浆找平层,套8-30水泥砂浆找平层 填充料上? 谢谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳仔细看定额说明。 设备基础的留孔不用计算,计算个4-171子目就够了。 注意:99定额的屋面防水层中是综合包含了一个找平层内容的。
2013-08-03 07:30:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看