• 桩基础钢筋布置问题

    请问我这个钢筋应该如何布置,平面和剖面图。是不是布置错了,请老师指教,另外箍筋是按我截的布置吗

    桩

    剖面图

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    问题补充:还是不行啊,求指教

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 错了,大错了! 单边加强筋应该是7C20的。 你这个承台的纵横钢筋不用输入,只有单边加强筋就行了。 你说清不会在哪一步呢。 步骤:新建承台--添加参数化承台单元--选择三桩承台单元--确定--在属性的单边加强筋中输入7C20@100(不输入间距就满布在承台中了)--不要纵横筋信息--画图--OK 看看这个间距设计 你不写间距就成了我截图的最后一张样子了,不合适,钢筋要少算的。 你分别用梁中方法测试一下看看吧。 因为你的图中只是在边的,不是满铺! 你下商检局@100或@150 都行

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    桩

    剖面图

    答疑解惑

    2013-08-03 09:16:37 

  • 你画的红色杠是梁的加密箍每侧3个共6个, 这个承台配筋有点怪,加强筋的中间段没有分布短筋固定、弯折也没有侧面钢筋。是不是设计漏掉了。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    桩

    2013-08-03 14:19:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map