蝈蝈 2013-08-03 09:14:19 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1109查看 2回答
桩基础钢筋布置问题
请问我这个钢筋应该如何布置,平面和剖面图。是不是布置错了,请老师指教,另外箍筋是按我截的布置吗问题补充:还是不行啊,求指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
错了,大错了! 单边加强筋应该是7C20的。 你这个承台的纵横钢筋不用输入,只有单边加强筋就行了。 你说清不会在哪一步呢。 步骤:新建承台--添加参数化承台单元--选择三桩承台单元--确定--在属性的单边加强筋中输入7C20@100(不输入间距就满布在承台中了)--不要纵横筋信息--画图--OK 看看这个间距设计 你不写间距就成了我截图的最后一张样子了,不合适,钢筋要少算的。 你分别用梁中方法测试一下看看吧。 因为你的图中只是在边的,不是满铺! 你下商检局@100或@150 都行
2013-08-03 09:16:37
-
你画的红色杠是梁的加密箍每侧3个共6个, 这个承台配筋有点怪,加强筋的中间段没有分布短筋固定、弯折也没有侧面钢筋。是不是设计漏掉了。
2013-08-03 14:19:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看