关于独立基础标高设置问题
独立基础承台标高为-1.9,承台高度均为500,现在我将基础底标设置为-2.4,柱底标高-1.9,可是画出来的图,柱底跟承台面老是接不到一块去。这是什么情况?求解。下附图
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在承台中,注意承台的上标高、下标高;在属性中有承台的相对标高或厚的。注意楼层、基础层的选择问题是否和算量的楼层一致
2013-08-03 13:03:30
-
柱底标高-1.9,就是没深入承台里啊。柱子的底标高你不要设置,软件会自动找上。
2013-08-03 11:13:57
-
在平面图中设置正确即可。软件有时显示有问题
2013-08-03 11:20:57
-
桉层标高设置正确,则在基础层打开从其它楼层复制构件,复制到基础层即可。
2013-08-03 11:44:45
-
看一下承台单元,有没有相对标高值,应该是相对标高出现偏差; 还有:从你的图上看,好像是没有将柱画在基础层,将首层柱复制到基础层,就找上基础了
2013-08-03 12:12:00
-
不要动相对标高,直接在层底标高上进行+-数值,全部选中统一调整标高(排除个别属性)
2013-08-03 13:02:41
-
全选以后在属性里面改。
2013-08-03 11:11:14
-
承台底标设置为-2.4,柱底标高-1.9,这种问题不会错的。我觉得很可能是你输入的时候要错了,不要看列表的里的标高,你要查构件的标高。 我猜测,你承台承台底标设置为【层底标高-2.4】才会出现图形在轴线下面的情况。
2013-08-03 15:01:56