小硕硕 2013-08-04 16:37:40 | 北京市 安装 | 1673查看 5回答
室内穿墙套管的计算问题……
管道穿室内的墙壁不是要加套管吗,那像这张图片中提量的时候是要把套管计算在内吧?如果两条同管径平行管道一起穿墙,就是挨得很近的,计算时是按一个套管还是两个套管呢?问题补充:穿墙加套管是不是指的是混凝土墙不是砌体墙,也就是穿图中灰色的墙要加?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管道穿室内的墙壁不是要加套管吗,那像这张图片中提量的时候是要把套管计算在内吧?是的 如果两条同管径平行管道一起穿墙,就是挨得很近的,计算时是按一个套管还是两个套管呢?按两个
2013-08-04 16:40:30
-
管道穿室内的墙壁要加套管,不区分混凝土墙和砌体墙,只要穿墙就要做套管,每根管道单独穿一个套管,不用共用套管。
2013-08-05 08:55:37
-
需要计算,几根管记几个,不能同管
2013-08-04 16:53:28
-
管道穿室内的墙壁要加套管,如果两条同管径平行管道一起穿墙,不论挨得远近计算时是按二个套管。不能一个套管穿二根或几根管
2013-08-04 17:16:52
-
图纸只是一个示意图,哪怕两根管在一起也是两个套管 现场做的时候只是把两根管做的特别近
2013-08-05 08:35:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看