ROGER 2013-08-05 12:57:08 | 陕西省 土建 | 1011查看 2回答
内墙砌体问题
老师您好! 室外地坪±0,室内+0.2,定额规定内墙砌体从室内地坪算起,可建筑说明里室内装修表里的室内地坪做法都不是200,经过设计的修改,有加厚砼垫层的,也有3:7回填土加深的,室内地面分别为+0.4,+0.25,+0.3,请问我还是按照图纸标高+0.2来算内墙高度吗? 还是说要分房间分开计算呢? . 谢谢!!!问题补充:是不是应该这么理解!一切以图纸为主,设计所要参考的地面做法只是单独针对地面而言的,与内墙砌体算量无关?!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外地坪±0,室内+0.2,定额规定内墙砌体从室内地坪算起,可建筑说明里室内装修表里的室内地坪做法都不是200,经过设计的修改,有加厚砼垫层的,也有3:7回填土加深的,室内地面分别为+0.4,+0.25,+0.3,应该是按照图纸标高+0.2来算内墙高度的,不是要按分房间分开计算的。.
2013-08-05 13:11:50
-
应该按室内地面标高分别计算
2013-08-05 13:15:31