-
wu****@163.com 2013-08-05 18:14:42 | 四川省 其他专业 | 15543查看 3回答
什么情况下梁下部钢筋不伸入支座?
什么情况下梁下部钢筋可以不伸入支座?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当梁的下部筋是构造钢筋的时候,梁底筋不深入支座。 陈青来:钢筋的截断点无论定在何位置,都是一个“参照点”。结构设计师要从该参照点往跨内推算出1:该点距按正截面受弯承载力计算“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜锚固长度”的距离;2:该点距抵抗弯矩图上“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”的距离。两个距离推出后取较长者,并以此决定截断几根钢筋。因此,截断点位置距离支座边缘的多少,均不会影响梁的安全度。3当梁的正弯矩配筋较多时,例如配置两排甚至三排正弯矩钢筋,没有必要全部锚入支座4我国钢筋混凝土结构节点内的钢筋“安排”存在一些问题,问题之一就是把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节点的刚度5把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。 一丁老师:不伸入支座的梁下部纵向钢筋――主要在考虑抗震设防的框架中才会出现,为什么呢,因为不考虑抗震设防的框架梁,其配筋在“适筋”区间,数量不多不少,正好满足进入支座的情形;考虑抗震呢,尤其是8度及8 度以上的高烈度设防,底部配筋就过于密集,因此,抵抗跨中下翼缘受拉的弯矩之底部二排及二排以上纵向钢筋,就没必要全部进入支座。
2013-08-05 20:39:26
-
你要看图集中相关构造节点的。 但必须按照图纸标注计算,图纸没有标注不伸入支座时,是不能随便确定不入支座的。
2013-08-05 18:19:26
-
截断点是设计师对该点经过抗弯、抗剪计算得来的,图集上给出来保守的截断点距离支座边缘的距离
2013-08-05 22:57:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看