• 关于电缆头定额的问题

    问一下有关文件规定多少平方的电缆需要用电缆头定额,谢谢?如果不用这个定额的话话,能不能用压接或焊接端子那定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要看你是不是投标让利了,若果投标,我常这样做:10平方(不含)以下,不套;10-25平方套2-省补压接铜端子;再粗套电缆头。

    2013-08-08 10:56:57 

  • 电缆头的制作安装一般10mm2以上用,以下的可以用接线鼻,这是属于电缆的清单项。但是你说的压接或焊接端子是在配电箱中的清单中 而不是电缆清单。 没有线鼻子定额 这个做预算的时候几乎都不计算的 我这儿一般都是按电缆头的定额给 也可以说默认是制作的电缆头

    文件规定

    关于电缆

    2013-08-06 16:12:28 

  • 一般10平方以上的电缆需要用电缆头定额,不做电缆头但要做接线端子,有压接或焊接端子.

    2013-08-06 16:16:31 

  • 1、 无论截面积规格大小的电力电缆终端头,凡是按照电缆终端头制作安装施工工艺进行电缆终端头制作安装的,第一个套电缆终端头制作安装的定额子目。 2、但是,在目前实际安装施工中,10mm2以下的电缆终端头施工安装时,并没有按照电缆终端头制作安装的施工工艺进行制作安装施工,而是直接剥离终端压接铜接线端子进行连接安装,此种情况就不能计算套电缆终端头的子目。而只能按照压铜接线端子计算工程量套项。

    2013-08-06 17:13:45 

  • 同意楼上各位的回答。

    2013-08-06 21:20:42 

  • 只要是电缆都计电缆头即使是细如控制电缆也照计,尽管有楼上说的直接压上的情况,但那不能作为不执行定额的理由。预算应保持其全面的价格水平以平衡普遍存在的让利

    2013-08-06 21:24:48 

  • 问一下有关文件规定多少平方的电缆需要用电缆头定额,谢谢?如果不用这个定额的话话,能不能用压接或焊接端子那定额 只要是电缆,不管是多少平方的都执行电缆头的相关定额子目。

    2013-08-07 08:46:42 

  • 10平方以上的用电缆头,分为干包式的(单芯10-75),热缩式的(单芯75以上),浇注式的,如图所示:

    答疑解惑

    2013-08-07 14:33:38 

  • 10mm2以上是正确答案,小于的就不用单独算了