陌上老朽 2013-08-08 14:20:24 | 江苏省 安装 | 2293查看 7回答
双联双控开关的线路怎么接,如图
下图中灯具开关每一段线路有几根线
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从配电箱出来的N1回路到下面的第一个灯位为三根线,火线、零线PE线。下面的双联双控开关到下面的第一个灯位为五根线,其中一根火线,火线是两个开关共用的,四根是双联双控开关的连接线。下面的第一个灯位到第二个灯位为八根线,其中火线、零线PE线+四根是双联双控开关的连接线,还有一根是下面的第一个灯的控制线。从第二个灯位到上右方的双联双控开关是六根线,双控开关的标准接线,每个开关三根线。从第二个灯位到左上方的灯位是三根线,火线、零线PE线。左上方的灯位到单联开关是两根线。左上方的灯位到右上方的灯位是三根线,火线、零线PE线。右上方的灯位到三联开关是四根线,其中一根火线,三根控制线。右上方的灯位到通风器是四根线,二根控制线,一根零线一根PE线。通风器到末端灯位二根线。
2013-08-08 14:46:08
-
双联双控开关的线路怎么接,见接线示意图
2013-08-08 14:58:45
-
双联双控开关是四根导线。
2013-08-08 14:42:22
-
双联开关之间按三根线考虑
2013-08-08 14:21:09
-
开关之间是四根,灯具之间三根
2013-08-08 14:33:24
-
具体导线根数见下图;
2013-08-08 15:02:56
-
下图中灯具开关每一段线路有几根线 看图
2013-08-08 17:10:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看