。。。。。。 2013-08-09 10:11:12 | 北京市 安装算量GQI | 4529查看 4回答
千赢官网首页登录入口安装算量软件,识别管线回路时,管线回路与配电箱没有连接上。需要怎么做?
未连接上,只是说此回路引自哪个配电箱,那在识别回路之前怎么处理设计图才能识别整条回路?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况是设计人员为了保证CAD图纸界面清晰,而简化的一种画法,可以根据回路说明手画即可。 提示:手画的时候构件为当前构件,因此必须注意设置当前构件的属性与回路完全一致,否则出错后检查很麻烦。 最好的可以采用拉伸、拖伸,因为拉伸、拖伸的都是目标构件;也可以设备连管,设备立管注意事项同手画。
2013-08-12 08:14:47
-
一般设计人员为了避免图纸太乱,有时候会这样处理,只标注某个回路引自某个配电箱,一般遇到这样的图纸,我都是手工连接到指定配电箱。
2013-08-09 11:06:18
-
先识别配电箱再识别回路即可
2013-08-12 11:40:06
-
利用设备连管功能即可
2013-08-13 16:28:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看