凡尘 2013-08-09 15:23:55 | 广东省 安装 | 2117查看 3回答
电缆进入箱预留问题。。
广东定额,电缆电缆终端头:1.5m 高压开关柜及低压配电盘、箱:2m 。。。那么进入配电箱的电缆就要预留3.5m? 谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的。按照工程量计算规则中的电缆预留量表计算预留长度(开关柜、配电盘预留长度+电缆终端头预留长度)之和的预留量一并计入工程量长度。
2013-08-09 15:43:54
-
广东定额,电缆电缆终端头:1.5m 高压开关柜及低压配电盘、箱:2m 。。。那么进入配电箱的电缆就要预留3.5m? 谢谢! 是的。
2013-08-09 15:29:22
-
电缆进入配电箱的预留长度=箱柜的半周长(即:宽+高)。所以这个长度不是定数,应根据箱柜的宽高尺寸决定。
2013-08-09 15:35:08