玲玲 2013-08-09 16:21:23 | 河北省 安装 | 988查看 3回答
空调冷凝管支管末端加盖用计算工程量吗?
图纸说明:冷凝水排水支管管径De32末端加盖,接入空调冷凝水排水时打开。那么末端加盖计工程量吗?计的话属于哪项子母,如何套用定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸说明:冷凝水排水支管管径De32末端加盖,接入空调冷凝水排水时打开。那么末端加盖计工程量吗?计的话属于哪项子母,如何套用定额? 不需要计算工程量,这是属于已完成工程保护内容,应该综合进冷凝排水管价格里的。
2013-08-09 16:37:36
-
需要算,走管件
2013-08-09 16:51:14
-
不计工程量 含在你的冷凝水定额中了 措施费那记一下成品保护费 算上的话审计也不会给的
2013-08-09 16:57:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看