10****@qq.com 2013-08-09 21:43:12 | 江苏省 安装 | 8647查看 2回答
关于消防工程套定额
1.jiangshu定额中,消火栓管套第八册,那么管道支架的定额套第几册呢? 2.消防箱内的一段DN25的镀锌钢管,要计算出来套定额吗? 3.喷淋。消火栓管道超高费是超高3.6米记取吗???那其他阀门设备呢?超高费是超过5米,还是3.6米记取。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、消防管道支吊架的制作安装应该是套消防工程册内的定额子目。 2、消火栓的分支管道连接消火栓栓头的应该是DN65管道或者按照设计规格;至于消火栓箱体的一段DN25短管则是不用再计算的,因为属于消火栓成套配置。 3、喷淋、消防以及该工程范围以内的阀门设备安装的超高费计算,是按照整体工程计算,不用分解,及按照定额超过增加费相对应标高范围的子目套项即可。
2013-08-10 09:29:17
-
1.jiangshu定额中,消火栓管套第八册,那么管道支架的定额套第几册呢? 2.消防箱内的一段DN25的镀锌钢管,要计算出来套定额吗? 3.喷淋。消火栓管道超高费是超高3.6米记取吗???那其他阀门设备呢?超高费是超过5米,还是3.6米记取。 1、我省的消防管道支架套用七册,不能套用八册; 2、不需要计算,属于消防箱内接管口,综合在消防箱内了; 3、安装工程超高费均一样标准记取,不细化至各个专业分册,超高费依然是按照3.6m以上记取。
2013-08-10 05:35:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看