aj****@126.com 2013-08-11 06:01:24 | 山东省 其他专业 | 1318查看 3回答
山东03定额,轻型框架结构砼和模板问题
结构中的柱、梁、墙厚度相同,暗柱的结构形式为“T”字型、“L”型、“十”字型,暗柱之间是同厚度的剪力墙和很少量的砌块连接,暗柱之间主要是剪力墙连接的,请问砼及模板能否套轻型框剪墙定额子目? 咨询事务所人员讲此工程暗柱主要是与剪力墙连接的不是独立的,应该套剪力墙(模板)定额子目不应该套轻型框剪墙(模板)定额子目。我认为此楼结构中的柱、梁、墙厚度相同,暗柱的结构形式为“T”字型、“L”型、“十” 型即使墙体都是剪力墙也应该套轻型框剪墙(模板)定额子目。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你的理解是正确的。此楼结构中的柱、梁、墙厚度相同,暗柱的结构形式为“T”字型、“L”型、“十” 型即使墙体都是剪力墙也应该套轻型框剪墙(模板)定额子目。
2013-08-16 06:38:43
-
剪力墙中的框架柱砼和模板需要单独套柱的定额子目,剪力墙里暗柱的砼和模板是执行剪力墙的定额子目的,
2013-08-11 06:14:16
-
你们两者的观点都不正确,是不是轻型框剪墙是需要计算的 山东省定额站有个【2009】 27号文,你可以根据这个文件计算一下是否是轻型框剪墙,
2013-08-11 16:50:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看