沈雪 2013-08-11 10:37:07 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 928查看 3回答
温度筋的设置
请问,结构图纸说明说到:当板厚大于150时,板上皮无钢筋时处设置温度筋三级8间距200(双向设置),温度钢筋与板上筋搭接,搭接长度不小于1.2La,板上下筋设置一级6间距300的拉筋。在板的配筋图脚说明处说:楼板上筋双向三级10间距200。 请问,我在布置钢筋的时候是选择双向布置还是双网双向还是XY向布置? 他的板筋是这样描述的:LB7:H=210 B:X三级10间距120 Y三级10间距150
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双网布置的钢筋时上下、纵横向的规格完全一样的。 一般用XY方向布置比较方便,能自己选择自己定义的钢筋规格。
2013-08-11 10:41:16
-
选择双向而不双网双向,布置完板的底筋再布置温度筋。
2013-08-11 10:43:02
-
板的底筋是双向布置,没有说是双层。温度筋是板的受力筋的一种。布置时和底筋面筋方法一样,软件会自动按规定计算和负筋的搭接。
2013-08-12 08:51:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看