tom 2013-08-12 08:50:00 | 广东省 安装 | 1453查看 3回答
关于钢铝窗接地的疑问
设计规定,16层以上防侧击雷,利用圈梁钢筋焊接形成均压环,以及外墙的门,栏杆,窗需要接地. 疑问:需要做圈梁的楼层,门窗的接地直接做接地, 但如果这一层不用做圈梁均压环,门窗的接地需要引到附近的引下线,所以门窗的接地套C2-1089钢铝窗接地外, 需不要计取门窗引到附近引下线这段距离的费用?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对钢、铝窗接地定额是按跨接线考虑的以处计,每处所需跨接线长度已综合考虑,看子目含量大约相当于6mm钢筋2m,不论实用多少都不用另计。
2013-08-12 11:06:16
-
是的,需要考虑接到引下线的费用,施工了,总不能白干
2013-08-12 08:58:30
-
需要做均压环的楼层才计算门窗接地。门窗接地是按处计算的,定额已经综合考虑接线的长度,所以不用计算门窗引到附近引下线这段距离。
2013-08-12 09:16:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看