zhixinderen 2013-08-08 20:13:23 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 667查看 3回答
剪力墙结构中 多跨梁 以墙柱为支座时箍筋进入了墙内 为什么
剪力墙结构中 多跨梁 以墙柱为支座时箍筋进入了墙内 为什么? 如果多跨梁 中间支座 是暗柱墙暗柱 这种形式 我怎么设置 这个三个构件为一个支座?使箍筋不进入墙内!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请看图片说明
2013-08-09 06:40:44
-
剪力墙结构中 多跨梁 以墙柱为支座时箍筋进入了墙内 为什么?如果多跨梁 中间支座 是暗柱墙暗柱 这种形式 我怎么设置 这个三个构件为一个支座?使箍筋不进入墙内! 如图 在计算设置里面 把这个改成是就好了 他就会以剪力墙为支座
2013-08-08 22:30:21
-
暗柱部位同样把墙布置上,选择以墙为该梁的支座。
2013-08-08 20:40:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看