dyc 2013-08-12 16:01:22 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 7947查看 4回答
弱电 音频线ZRRVV3*0.75等套定额
弱电图中的音频线ZRRVV3*0.75,六类八芯非屏蔽双绞线,电源线 RVV2*1.5,RVVP2x1.0总线等,一部分是走金属线槽,出线槽后穿管,请问这种情况应该怎么套定额?是套管内穿线还是电缆的子目?问题补充:还有100对语音数缆应该套那个子目?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳弱电图中的音频线ZRRVV3*0.75,套11-391子目,六类八芯非屏蔽双绞线,电源线 RVV2*1.5,套11-390子目,RVVP2x1.0总线套11-389子目,线按主材市场价计算;线槽、管按电气分册计算。
2013-08-12 17:03:23
-
弱电图中的音频线ZRRVV3*0.75,六类八芯非屏蔽双绞线,电源线 RVV2*1.5,RVVP2x1.0总线等,一部分是走金属线槽,出线槽后穿管,这种情况应该是出线槽后穿管套管内穿线,其它走线槽的是套线槽配线定额子目。
2013-08-12 16:10:28
-
音频线ZRRVV3*0.75,六类八芯非屏蔽双绞线 都有单独的定额,电源线 RVV2*1.5,RVVP2x1.0总线一般按电气的多芯软导线定额, 一部分是走金属线槽,出线槽后穿管,请问这种情况应该怎么套定额?是套管内穿线还是电缆的子目?分别按线槽布线和穿管布线选取定额
2013-08-12 16:08:52
-
分开套定额:管内穿线和线槽配线定额即可
2013-08-13 07:24:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看