• 光缆熔接问题

    垂直布放为12芯单模光缆由各弱电间引至信息机房(中间无续接),通过光端熔接机及尾纤熔接后至光汇聚交换机。是否可以套用光纤熔接中的单模熔接?审计单位说中间无续接就不能套这个定额,熔接已经包含在设备中!布放尾纤中的工作内容也包含了光纤熔接,是否重复
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    光端熔接机只是用于熔接的工具,是包含在熔接子目里。如果中间有接续就要另套熔接的子目,没有就接续就不套,你这已表明无接续,所以审计是对的。但是两边和设备连接需要接头,但如果套了尾纤子目,是包含了熔接的,不再另套,不套布放尾纤的子目就套熔接的子目。