OH123 2013-08-18 10:34:29 | 广西壮族自治区 安装 | 1629查看 5回答
从配电箱引出两个回路,其中一个回路经过电阻,经过电阻那根线路怎么计算工程量
从配电箱引出两个回路,其中一个回路经过电阻,经过电阻那根线路现在不明白有什么用途,及怎么计算工程量?问题补充:该线路用于应急照明 NHBV-3*2.5+NHBVR2.5前面三根线分别是什么线,后面NHBVR2.5是什么线? 经过熔断器回路的线是什么线,是前面回路的其中一根什么线吗?两个回路算工程量算四根线还是五根线??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳SC20的管里穿了四根导线,其中NHBV3*2.5线中零线一根、火线一根、地线一根。通过熔断器的导线NHBVR2.5是多股软铜芯应急线。
2013-08-19 09:44:16
-
这应该是应急线路吧,那一根是应急线。
2013-08-18 14:57:27
-
这个不是备用的就是双电源吧 计算的话计算一路然后*2即可 这个后面有个圈把两路圈起来了 应该*2没错的
2013-08-18 10:37:49
-
你好:那个不是电阻,是16A的熔断器。SC20的管里穿了四根导线,其中的NHBVR是PE线,另三根NHBV2.5X线中零线一根,火线二根。计算导线要乘以四的。通过熔断器的导线用途要参照平面图和说明看想下能够明白。
2013-08-18 12:29:57
-
这个表示此回路中有一根相线经过熔断器后输出的
2013-08-18 21:07:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看