xiayilin415 2013-08-18 15:24:40 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 2491查看 3回答
剪力墙中连梁腰筋为抗扭,怎么定义?
1、连梁高度可以用层高么? 2、连梁腰筋为抗扭时,侧面纵筋输入不了抗扭代码N (构造筋代码G也输不了),这样软件是不是默认为构造筋,会不会影响到钢筋锚固值?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一个问题,可能我打字的时候输错了,再次问下,连梁高度可以和层高一样高么?【可以的】这根连梁的截面高为2300 这层的层高为2.95m;还有第二个问题,不注明G和N 不会影响钢筋计算量吗? 【不会影响的,】
2013-08-18 16:54:57
-
剪力墙的连梁没有抗扭要求,可能是设计的误标。
2013-08-18 15:29:26
-
连梁的腰筋部分抗扭筋还是构造筋,只在侧面筋位置输入根数、规格就行了,不要带前面的N还是G字母。
2013-08-18 15:26:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看