晒太阳 2013-08-18 17:44:36 | 山西省 安装 | 432查看 5回答
消防:无缝钢管
1.消防工程阀门指的是消火栓管道上的蝶阀么?套六册还是八册? 2.消火栓穿墙穿楼板套管套六册还是八册? 希望高手给详解下 消火栓系统 套定额问题问题补充:我想让各位解释下 第七册侧说明:消防工程阀门 法兰安装,各种套管安装 执行六册
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、消防工程阀门指的是消火栓管道上的蝶阀么?套六册还是八册? 应该是对夹蝶阀 八册 2.消火栓穿墙穿楼板套管套六册还是八册? 六册(这个好像8册是没有定额项的吧) 我们山东的没有 要是8册的有,就要用8册的 一般穿墙套管,柔性、刚性套用6册的。 是的专用蝶阀 刚性的也是套用6册啊 一般楼内穿墙套管套用8册
2013-08-18 17:53:19
-
你好:消防工程阀门指的是消火栓管道上的蝶阀么?这个不一定消防工程上也有其它阀门。一般大部分是套用套八册定额。 2.消火栓穿墙如是地下室的进户套管,根据设计要求套六册的刚性防水套管和柔性防水套管子母,其它的穿墙和楼板可套八册的钢套管子母。 方才已讲一般大部分阀门是套用套八册定额,只有泵房内的管道套用六册定额。法兰片是根据设计要求分别套用焊接法兰或丝接法兰。
2013-08-18 17:58:12
-
消防工程阀门指的是所有消防工程中使用的阀门,蝶阀只是其中一种……
2013-08-18 18:01:37
-
第六册中有的子目就用第六册,没有的就是第八册的子目计算。 套管要看是什么套管,防水套管,就逃第六册的刚性、柔性防水套管子目,普通钢套管,到第八册中的室外钢管焊接子目计算。
2013-08-18 17:55:16
-
1.消防工程阀门是消火栓管道上的蝶阀,应该套第八册相关定额子目。 2.消火栓穿墙穿楼板套管还是套第八册相关定额子目。 3第七册侧说明:消防工程阀门 法兰安装,各种套管安装执行六册,是用于消防喷淋系统而不是消火栓系统,消火栓系统使用第八册,没有的子母可以借用第六册。
2013-08-18 18:24:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看