• 滑触线安装

    比方说,4*25+1*16的电缆敷设在100高的强电电井内部的桥架里,需要设置滑触线和拉紧装置不?在什么样的情况下需要计算滑触线和拉紧装置以及滑触线支架?型号又该如何区分?

    电井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:4*25+1*16的电缆敷设在100高的强电电井内部的桥架里,是不需要设置滑触线和拉紧装置的。不知道你是否见过电力机车或动车组,它们上边接触的架空线就是滑触线的一种,每隔一定的距离就要有一组拉紧装置。保证滑触线没有驰度与车体的集电器有良好的接触。你截图的滑触线是由于厂房的天吊或龙门吊用的。

    2013-08-18 18:56:00 

  • 同意上面的回答。

    2013-08-18 20:57:02 

  • 滑触线与电缆、电线一样,是一种供电的媒介,多用于行车、电动葫芦等的供电,如下图。跟电缆的敷设没有任何关系

    敷设

    2013-08-18 20:44:16 