kaleran 2013-08-17 11:15:51 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1095查看 6回答
门窗的距地高度
在钢筋抽样中画门窗的时候,门窗的距地高度用不用加上结构标高和建筑标高的高度差呀?就是同一层的结构标高和建筑标高高度有个差值。比如说,结构标高为-9.55,建筑标高为-9.5,在建筑图中看的窗户的距地高为0.85,在钢筋中画的时候怎么输入呢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设置楼层时钢筋工程按结构标高,导入到图形算量时只把首层的底标高修改为 + - 0.000就可以,窗的离地高度不会变,还是850,不过这850是不符合规范规定的。
2013-08-17 13:54:10
-
可以用建筑的标高减去结构层底板标高,尽量要准确布置
2013-08-22 11:59:46
-
这个高度差不用管它,虽然视图的时候窗口没有到圈梁底。按照建施图中的立面图的离地高度输入即可。
2013-08-17 11:17:03
-
输入离地高900即可。即850+50,还是精确输入比较好有时会影响门窗口上的过梁的高度。
2013-08-17 11:30:56
-
这个影响不大。一般门默认0,窗默认900mm,就按默认的就可以啊。大部分都是这样子。门窗位置有偏差扣件正确也不会影响算量的
2013-08-17 11:20:57
-
窗的距地高度设置为0.9就行,但要在楼层设置里将首层底标高定为0.00才好。
2013-08-17 11:19:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看