英子 2013-08-20 15:07:15 | 山西省 安装 | 1808查看 3回答
钢管与风机盘管连接处,管应该算到什么地方
钢管与风机盘管连接处,管应该算到什么地方,是算到风机盘管中间还是只算到风机盘管边缘
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以只算到风机盘管边缘。
2013-08-20 15:23:12
-
钢管与风机盘管连接处应该算到风机盘管中间。
2013-08-20 15:53:02
-
这个问题很简单,只要到现场看一眼就知道该算到哪里。管道计算至:供回水计算到盘管边上,冷凝水计算至托盘边上,图纸不明确托盘的可计算至盘管边上,三个管绝对不应该计算到盘管中心。还有一点,回水还必须计算一个100mm左右的高差,因为供回水上下一条线有100mm左右的高差。供水支管附件:铜球阀、过滤器、金属软管;回水支管附件:铜球阀、金属软管;冷凝水与托盘连接处有一段塑料管。
2013-08-20 20:04:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看