元素 2013-08-21 17:21:16 | 浙江省 土建 | 3238查看 3回答
天棚吊筋高度大于1.5M该如何换算?
浙江10定额十二章,说明第十条: 天棚吊筋高按1.5m以内综合考虑。如设计需做二次支撑,应另行计算。 如果吊筋高1.8m,没有设置二次支撑,定额该如何换算? 如果吊筋高1.8m,设置了二次支撑,定额又该如何换算? 谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果吊筋高1.8m,没有设置二次支撑,定额该如何换算? 这个可以对该定额中吊筋的量按照:乘以此系数1.8/1.5,因为吊筋长度变了,其他费用没变; 2、如果吊筋高1.8m,设置了二次支撑,定额又该如何换算? 吊筋量增加,二次支撑补充材料费用等或套其他相应定额。供参考。
2013-08-22 10:30:54
-
按实际施工方案增加费用
2013-08-21 17:25:15
-
同意楼上的回答。
2013-08-21 20:59:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看