安装工程 2013-08-21 17:47:44 | 河北省 安装 | 1642查看 10回答
卫生间等电位
卫生间的墙或地板钢筋,图中说明卫生间钢筋网宜与等电位联通,1、请问应该套什么子目?2、是否一定要做?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳卫生间局部等电位联接,一般下边用镀锌扁钢与圈梁钢筋联接,上边的用线管及BV线与操作联接; 镀锌扁钢根据定额解释套接地母线,线、管执行配管配线即可。
2013-08-21 19:10:40
-
图中说明卫生间钢筋网宜与等电位联通,可套均压环,长度自卫生间等电位箱至就近的外墙均压环或引下线。
2013-08-21 19:37:58
-
一般使用圆钢或者25*4扁钢与钢筋网相连接,上部与局部等电位箱相连
2013-08-21 20:39:36
-
卫生间等电位联结,底板钢筋要与局部等电位箱内作可靠的电气连接。按规范要求,该项必须做。可以套取相应定额子目。
2013-08-22 06:14:09
-
按接地母线套用定额
2013-08-21 17:50:24
-
有一个卫生间局部等电位连接呢!
2013-08-21 17:57:26
-
卫生间的钢筋网要用直径12以上钢筋与就近的柱主筋连接约1.5m,局部等电位箱要用40*4扁钢与钢筋网连接约0.5m,均套室内接地母线子目,这些都是起码要做的。
2013-08-21 20:22:52
-
同意楼上的回答。
2013-08-21 20:25:34
-
卫生间的墙或地板钢筋,图中说明卫生间钢筋网宜与等电位联通,1、应该套户内接地母线子目。 2、是一定要做的。
2013-08-22 11:28:19