w1****@163.com 2013-08-26 21:16:04 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1397查看 3回答
板的负筋标注长度
板的配筋图中,板的负筋向跨内延伸长度,图中和总说明中均未给出是从梁中还是从梁内边,应以和为依据计算长度?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板的配筋图中,板的负筋向跨内延伸长度,图中和总说明中均未给出是从梁中还是从梁内边,应以和为依据计算长度? 一般不会是梁内边。中心线的居多。要不就是外边线。基本没有按内边线的
2013-08-26 21:18:43
-
在计算设置有默认设置,默认是按支座内边线。 支座内边线=标注长度+支座宽 支座轴线=标注长度+支座宽-支座内侧距轴线距离 支座中心线=标注长度+支座宽/2 支座外边线=标注长度 负筋线长度=标注长度(不考虑保护层及弯折)
2013-08-27 08:32:53
-
可以看设计标注的起始线,否则就要咨询设计了。
2013-08-26 21:18:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看