邸玉双 2013-08-27 14:30:09 | 河北省 土建算量GCL2013 | 12830查看 10回答
地下室外墙防水的高度是外墙的高度还是室外地坪
地下室外墙防水一般做到什么高度?是室外地坪还是地坪上翻500高?是不是施工现场实际做的时候都做到室外地坪?但是05YJ图集关于地下工程防水说明的说法是做到室外地坪500高,想请问大家做预算时都给算到哪里?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳若图纸采用05YJ图集,05YJ图集关于地下工程防水说明的说法是做到室外地坪500高,做预算时算到室外地坪500高的防水面积。
2013-08-27 14:34:50
-
应该按图集吧
2013-08-27 14:33:32
-
外墙防水从地下室底板做到室外地坪以上500高,地面以上用1:2.5水泥砂浆做保护面层
2013-08-27 14:35:33
-
也按这个高度来计算,直接用外墙外边线的长度乘以(高度+0.5)
2013-08-27 14:40:32
-
一般都是要做到地坪上翻,但是高度有高有低
2013-08-27 15:02:35
-
具体问题具体分析,因带地下室的,外墙也并非沿地下室四周,那么地下室外墙必须整个做而且要带翻边或顶所在平面是否也要做,所以,依据图集来,或根据现场实际做法。
2013-08-27 15:12:35
-
一般在外墙大样图中有上返高度的。没有是按图集规定的就行了。
2013-08-27 16:50:14
-
一般做法是室外地坪以上,具体你看一下设计提供的图纸做法
2013-08-27 19:31:16
-
同意哈哈的回答。
2013-08-27 19:59:02
-
一般都是在建筑图里给出你做防水所选的图集号码,也就是在强身大样里面还给出防水高度的位置,定额七、墙、地面防水、防潮按以下规定计算: 1.建筑物地面防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3 m2以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500mm时,按立面防水层计算。 2.建筑物墙基防水、防潮层,外墙按中心线长度,内墙按净长线乘以墙基的宽度以平方米计算。 3.构筑物及建筑物地下室防水层,按实铺面积计算,但不扣除0.3 m2以内的孔洞面积。平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过500mm时,按立面防水层计算。 4.防水卷材的附加层、接缝、收头、冷底子油等人工材料均已计入项目内,不另计算。 另外还规定了,地下防水按墙、地面防水相应项目基价乘以系数1.1计算 以上是08定额 12定额是七、墙、地面防水、防潮按以下规定计算: 1.建筑物地面防潮层,按主墙间净空面积计算,扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3㎡以内孔洞所占面积。与墙面连接处高度在500㎜以内者按展开面积计算,并入平面工程量内,超过500㎜时,按立面防水层计算。 2.建筑物墙基防水、防潮层,外墙按中心线长度,内墙按净长线乘以墙基的宽度以“㎡”计算。 3.构筑物及建筑物地下室防水层,按设计防水面积计算,但不扣除0.3㎡以内的孔洞面积。平面与立面交接处的防水层,其上卷高度超过500㎜时,按立面防水层计算。 4.卷材防潮项目不包括附加层,附加层按设计或施工规范规定计算 另外也规定了,地下防水按墙、地面防水相应项目基价乘以系数1.1计算
2013-08-28 12:16:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看