27****@qq.com 2013-08-27 14:50:22 | 河北省 其他专业 | 2639查看 4回答
计算室外管道土方时,管道沟底宽度除按定额规定宽度外,还用考虑放坡吗?
如题,比如定额中管径100~200,管沟底宽度规定为0.8m。挖深1.8m,是否还再考虑放坡?清单工程量和定额工程量是不是都按这个工程量?问题补充:编制清单的时候是不是清单的量与所套定额的量写成一样的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳过去的规定是不论实际放坡与否,只要符合定额规定的放坡条件都计放坡。自实行上一版清单以来不论是清单或定额计价,都是凭批准的施工组织设计确定放不放坡,放多少坡。
2013-08-27 21:30:16
-
按管沟土方开挖施工规范,按土质类别和挖土深度选择放坡比例。
2013-08-27 15:00:55
-
市政管道按土壤类别和挖土深度计算放坡,一二类土质,深度大于1.2m,需要放坡; 三类土,深度大于1.5m,需要放坡; 四类土,深度大于2m,需要放坡。
2013-08-27 15:11:37
-
有区别的,根据土质类别,挖土深度选择放坡比例。一般放坡起点为1.35m
2013-08-27 15:09:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看