关于千赢官网首页登录入口钢筋算量板的另加钢筋和加腋梁问题
请问一下,在处理另加冷轧带肋钢筋的时候,需不需要布置分布筋,然后在无筋区如果需要布置防裂钢筋网该怎么布置。另外,当梁加腋的时候,同一根梁在左右位置的加腋腋长不同的时候应该如何处理?希望大家能给出详细的解决办法,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
所有钢筋必须有分布筋与之连接,图中没有可以在总说明中查看分布筋的 级别 直径和间距;梁的加腋长度左右不同,应该在 单构件(其他钢筋)中输入;无筋区域的防裂网(温度筋)与受力筋的方法相同,不过 需要在定义构件中 将钢筋类别 改为 温度筋。
2013-08-27 18:16:45
-
请问一下,在处理另加冷轧带肋钢筋的时候,需不需要布置分布筋,【附加钢筋是不需要分布筋】然后在无筋区如果需要布置防裂钢筋网该怎么布置。【用温度筋定义布置】另外,当梁加腋的时候,同一根梁在左右位置的加腋腋长不同的时候应该如何处理?【在原位标注的表格里输入左、右的长度】希望大家能给出详细的解决办法