    你好向您请教几个问题 1成套配电箱怎么套定额 2什么时候需要套基础槽钢或者角钢什么时候不需要套 3什么时候需要套焊接压线端子什么时候又不需要套
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1成套配电箱是计算箱体的半周长套其相对应的定额子母。 2凡是落地安装的成套配电箱要套基础槽钢或者角钢制作与安装子母,不是落地安装的就不需要套了。 3多股导线与设备和开关相接时要套焊接压线端子,独芯导线不需要套。

    2013-08-29 15:53:30 

  • 成套配电箱怎么套定额 山东定额是按半周长选择定额 ,请看截图2什么时候需要套基础槽钢或者角钢什么时候不需要套 一般落地式配电箱、配电柜等要考虑基础槽钢,便于固定配电箱箱体 3什么时候需要套焊接压线端子什么时候又不需要套 主要看线径,如10平方的铜线线一般考虑接线端子,2.5平方的一般按无端子外部接线

    角钢

    2013-08-29 16:44:48 

  • 1、成套配电箱根据箱的半周长套用定额,落地的有单独定额。 2、基础槽钢、角钢也就是地下的支架计算,图纸有说明计算,无说明不计算,比如落地配电箱就需要计算。 3、铜鼻子是电缆连接设备用的,比如4*50的电缆 2头计算8个铜鼻子。

    2013-08-29 15:52:29 

  • 你好向您请教几个问题 1成套配电箱怎么套定额(按箱的半周长尺寸) 2什么时候需要套基础槽钢或者角钢什么时候不需要套(落地安装都要计基础槽钢,正常情况明暗装在墙上的都不算槽钢及角钢,有时侯在钢结构上配电箱无法固定需加角钢或槽钢,再把配电箱固定在此角钢或槽钢上的需要算) 3什么时候需要套焊接压线端子什么时候又不需要套(配电箱有出线的就要算,要是16平方以上电缆就算电缆头,正常10平方以下电缆算端子接线)

    2013-08-29 17:02:16 