• 预算中火灾自动报警与联动控制系统要算哪些东西,想理解这个自动报警系统应该看哪些书

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建筑书店有《消防电气与预算》或类似的书。按平面图和层高算预埋镀锌钢管及线盒,据系统图分出电源线和信号线,再据埋长算出线长;按系统图算短路隔离器(一般每层1 个)模块、探头、消火栓启动按钮、手动按钮、电话插孔、电话、广播、声光报警、报警控制器等。最好去“海湾”消防电器经销店要份产品说明书,施工的都是按这安装的。设计人往往不甚了了,有不少人画的系统图其实只是个原理图,指导不了施工。

    2013-08-30 16:43:44 

  • 线路要算,预埋管、穿线。设备要算感烟探测和感温探测、接线盒、联动控制主机及系统调试。可看,《火灾自动报警系统》《第九章+弱电系统》《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98)标准。