realfox@126.com 2013-09-01 21:27:11 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 772查看 5回答
圈梁设置问题
结构说明里面说填充墙厚大于180 且高大于4m时 在门窗洞顶或者半高位置设圈梁 问题 填充墙高大于4m 门窗洞顶与框架梁梁底标高一致(此时不可以在洞顶设置圈梁) 窗洞高大于墙的一半(圈梁设填充墙中间位置会被门窗洞断开) 这个时候的圈梁怎样设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
像这种情况外墙圈梁应该设置在窗台,内墙圈梁设置在门顶
2013-09-02 07:14:31
-
你好:你说是的出现了高低圈梁,规范的做法是上下圈梁之间有一段搭接。
2013-09-02 06:57:43
-
窗洞高大于墙的一半(圈梁设填充墙中间位置会被门窗洞断开) 这个时候的圈梁怎样设置? 答:你好 在这个时候,还是定义圈梁,这时圈梁是断开的,会锚入墙内250每边,这个构造在房屋建筑学里有,讲的很清楚,你可以看看。 该: 圈梁锚入墙内的重长不得小于两圈梁垂直局距离的2倍,且不小于1米。 圈梁的纵筋锚入墙内,箍筋照常布置,我说的是有董黎主编的那本<<房屋建筑学》
2013-09-01 22:19:47
-
结构说明里面说填充墙厚大于180 且高大于4m时 在门窗洞顶或者半高位置设圈梁问题 填充墙高大于4m 门窗洞顶与框架梁梁底标高一致(此时不可以在洞顶设置圈梁) 这个时候就不用设圈梁 窗洞高大于墙的一半(圈梁设填充墙中间位置会被门窗洞断开) 这个时候的圈梁怎样设置? 这时圈梁不呈连续设置,遇洞口断开
2013-09-01 21:50:41
-
这个问题希望给设计人员沟通一下。
2013-09-01 21:38:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看