无地下室,无大底板,一层外墙墙底需要算砖基础吗?
厂房工程,无地下室,无大底板,采用管桩+承台+基础梁的方式。承台上面是柱。 我想问,一层平面图的墙下是否需要采用大放脚砖基础?还是外墙砖直接在室外地坪砌上来?需要算砖基础吗? 第一个图是基础平面图。第二个图是一层平面图问题补充:图纸设计都没说明也没画。 另外补充个问题:如果没有基础梁呢,墙下还需要做大放脚砖基础吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该直接在基础梁上砌砖基础墙,不需要采用大放脚砖基础,正负零下需要算砖基础。砖基础要做,不要大放脚砖基础,因为你这是基础梁,JL-1梁只有300宽吧。不是承台梁,如果还做大放脚砖基础的话就比基础梁还宽。 看基础梁的上口标高,正负零下需要算砖基础,在砖基础表面,0.000处且要求计算防水砂浆。 有基础梁在梁上砌筑;没有基础梁,看设计说明是否要求有砖基础,在车间大门处,要求基础梁断开,也不要求有砖基础。
2013-09-03 07:58:12
-
应该直接在基础梁上砌砖基础墙,不需要采用大放脚砖基础,正负零下需要算砖基础。砖基础要做,不要大放脚砖基础,因为你这是基础梁,JL-1梁只有300宽吧。不是承台梁,如果还做大放脚砖基础的话就比基础梁还宽。
2013-09-02 17:04:11
-
外墙墙底是需要算砖基础的,见附图。 GB_50203-2011_砌体结构工程施工质量验收规范
2013-09-02 17:05:08
-
这种厂房很多外墙都是直接在基础梁上砌筑的。
2013-09-02 17:16:09
-
你看下首层的地面剖面大样图,估计会捣一层水泥的,其实你理解的不对,这里是承台基础,如果图纸没说,那你只要从基础梁上开始砌砖到+0.00这个位置,这部分的工程量就是砖基础,你直接把首层的墙复制到基础层,删除那些下面没梁的砖墙,然后那些没有基础梁的,是由室内回填垫高的,多部分是非承重墙,不用再画基础。
2013-09-03 16:22:57
-
很显然这要看图纸设计了。
2013-09-02 17:11:54
-
厂房的外墙直接从基础梁上砌筑墙体。
2013-09-02 19:37:38
-
我说下我的实际操作经验吧,现场施工有的是用机红砖砌筑,有的是直接用砌块砌筑,都是不用大放脚的,但是按照计算规则,室内地坪以下算作砖基础,正常算就行了,不用考虑大放脚的工程量!
2013-09-02 20:30:22