CH 2013-09-03 11:35:38 | 浙江省 安装算量GQI | 872查看 3回答
组合管道问题
两条灯具的照明回路从配电箱出来共用一条CAD线。之后有分叉成两条CAD,但还是分别共用。而且是交替的。就是说n1连第1,3,5个灯,n2连第2,4,6个灯。这种能不能用组合管道做。 能做的话怎么做
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可以。如果设计图纸规范,这两路应该是分开的,可以单独识别,局部不可以的手动修正;图纸不规范,全部是一个图纸的,只能选择识别。
2013-09-03 21:57:04
-
分别是两个回路,风口识别即可。
2013-09-04 11:47:59
-
这是两个回路,应分别进行识别,不能用组合管道进行识别。
2013-09-04 15:58:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看