姚耿楠 2013-09-03 17:07:35 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1715查看 3回答
次梁架立筋的问题
这一跨中经过计算架立筋的长度只有253mm,然而软件中直接忽略了这一跨的架立筋,请问是不是11平法是不是对架立筋的长度有何规定?为什么钢筋抽样软件直接忽略掉架立筋,求说明。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳架立筋很短时,就可以忽略不计,支座筋直接连通计算。 (架立筋的长度小于与支座筋搭接长度时就可以忽略不计)
2013-09-03 17:09:52
-
很可能是右边的跨度比较长,图集中规定梁的支座负筋伸入跨中 1/3净跨 两跨的 长度不一致时 按照 较长的跨度计算。 图集中还规定 架立筋与 主筋的构造搭接为150,无论如何 架立筋的长度也不应小于 300mm。检查一下,如果不行,手动调整一下。
2013-09-03 17:14:35
-
请问是不是11平法是不是对架立筋的长度有何规定? 你好:是相邻较长净跨的1/3。如图 为什么钢筋抽样软件直接忽略掉架立筋,求说明。 从图上来看你没有设置架立筋。
2013-09-03 17:18:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看