神蓝 2013-09-04 10:35:45 | 湖南省 安装 | 3612查看 6回答
电线进桥架预留
最近我在做一个工程审计,发现施工方在计算电线时,进桥架处算了3米的预留量。请问,电线进桥架是否需要算预留量?是的话,要如何计算?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
最近我在做一个工程审计,发现施工方在计算电线时,进桥架处算了3米的预留量。请问,电线进桥架是否需要算预留量?是的话,要如何计算?、 你好 1.不应该给,电缆,电线进桥架都是不需要预留的, 2.也没有一个计算规则说明进桥架是需要预留的. 希望对你有帮助..
2013-09-04 10:40:31
-
按计算规则的预留给,电线进桥架不要预留。
2013-09-04 11:21:45
-
不用该给,所有电线进桥架都不需要预留
2013-09-04 10:47:04
-
桥架内的电缆敷设,除了计算2.5%的弛度外,不计算其它的预留量。
2013-09-04 12:59:09
-
电线进桥架不需要算预留量,具体那些部分有预留量,可看定额说明。
2013-09-04 15:10:42
-
你好:电线进桥架不需要计算预留量
2013-09-04 10:38:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看