• 关于采暖无缝钢管连接上的问题

    1、图1为供暖管道(无缝钢管焊接连接)立管为DN200.支管为DN150,请问在他们的连接处是否需要设置三通等管件(套定额时要加上管件的主材费)。 2、图1最下端泄水阀为DN80,它与无缝钢管DN200连接处怎么连接,是否需要加一个管件的主材320*80的,在管道套定额DN200时候。 3、图1蝶阀在DN150上,蝶阀套的是焊接法兰阀门,在套子目的时候,套DN150焊接法兰阀门,工料机中阀门包含了平焊法兰2片,那在定额中是否应再加两个DN150的法兰片的主材,使阀门和管道连接。 4、图2、顶端设自动排气阀,自动排气阀一般规格为DN25,此处可以为DN25吗?若为DN25,它与无缝钢管DN200连接处,怎么处理,需要设一个管件吗?在套管道定额的时候加上管件的主材?

    套子目

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
 4、图2、顶端设自动排气阀,自动排气阀一般规格为DN25,此处可以为DN25吗?若为DN25,它与无缝钢管DN200连接处,怎么处理,需要设一个管件吗?在套管道定额的时候加上管件的主材? 你好 1.采暖管道所用的管道材质大多为焊接钢管,或者无缝钢管.焊接,分支处,一般在主管道上打洞后焊接支管连接.套定额时含在焊接钢管里面,不需单独套取. 2.200管道与80管道直接焊接就可以,不用其他东西,需要打洞. 3.在套取焊接法兰阀门时定额中包含两片,只需这两片就够了,不需要额外增加法兰片. 4.可以为DN25,也可以DN20,这个链接方法只需焊接0.5m左右的焊接钢管即可. 希望对你有帮助..

    2013-09-04 16:03:44 

  • 1、图1为供暖管道(无缝钢管焊接连接)立管为DN200.支管为DN150,请问在他们的连接处是否需要设置三通等管件(套定额时要加上管件的主材费)。不需要,将DN200的开孔与DN150的管道焊接 2、图1最下端泄水阀为DN80,它与无缝钢管DN200连接处怎么连接,是否需要加一个管件的主材320*80的,在管道套定额DN200时候。用DN80的短管与DN200的钢管焊接 3、图1蝶阀在DN150上,蝶阀套的是焊接法兰阀门,在套子目的时候,套DN150焊接法兰阀门,工料机中阀门包含了平焊法兰2片,那在定额中是否应再加两个DN150的法兰片的主材,使阀门和管道连接。定额包含,修改价格就行 4、图2、顶端设自动排气阀,自动排气阀一般规格为DN25,此处可以为DN25吗?若为DN25,它与无缝钢管DN200连接处,怎么处理,需要设一个管件吗?在套管道定额的时候加上管件的主材?加DN25的短管

    2013-09-04 15:55:13 

  • 1、图1为供暖管道(无缝钢管焊接连接)立管为DN200.支管为DN150,请问在他们的连接处是否需要设置三通等管件(套定额时要加上管件的主材费)。 回复:可以使用,并增加成品三通材料费;实际施工中很多开孔直接焊接,因此也可不用; 2、图1最下端泄水阀为DN80,它与无缝钢管DN200连接处怎么连接,是否需要加一个管件的主材320*80的,在管道套定额DN200时候。 回复:可以采用异径管,并增加异径管材料费;实际施工中很多先把DN200的底口封堵然后开DN80的孔焊接短管;根据具体情况选择; 3、图1蝶阀在DN150上,蝶阀套的是焊接法兰阀门,在套子目的时候,套DN150焊接法兰阀门,工料机中阀门包含了平焊法兰2片,那在定额中是否应再加两个DN150的法兰片的主材,使阀门和管道连接。 回复:不可重复计费,但是可以根据市场价调整定额辅材中的法兰单价; 4、图2、顶端设自动排气阀,自动排气阀一般规格为DN25,此处可以为DN25吗?若为DN25,它与无缝钢管DN200连接处,怎么处理,需要设一个管件吗?在套管道定额的时候加上管件的主材? 回复:此问题处理同1、2.

    2013-09-05 07:45:28 

  • 1.无缝钢管焊接连接时,三通(开口焊接)、变径(摔制焊接)、管箍(对口焊接)都是管道的制作安装范围,不需要采购和计算成管件。弯头是未计价管件,子目含弯头的安装费,不含弯头的材料费。 所以第1、2、4条问题答案是:计算管道安装即可,不需要计算变径。 2.蝶阀含的两片法兰,就是焊接的无缝钢管上,用来固定蝶阀的,所以不可以再重复计算2片法兰了。

    2013-09-05 09:30:53 