杨露 2013-09-05 09:00:44 | 湖南省 其他专业 | 1128查看 1回答
资料钢筋接头送检的问题
我的问题就是,怎么计算各种焊接接头及机械连接接头的个数,以确定怎么送检。比如梁采用闪光对焊,墙柱采用电渣压力焊,怎么知道有多少接头。求解答!!!及规范出处、原因等
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:取样方法及数量 闪光对焊:每批由同台班、同焊工、同焊接参数组成,数量较少时可一周内累计计算。300头为一批,从每一批成品中随机切取拉伸、冷弯试样各3个 钢筋电弧焊:工程焊接时,每批由同级别、同接头型式的组成。现场焊接时,每批由一至二楼层、同级别、同接头型式的组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个 电渣压力焊:现浇多层结构中,每批由同楼层或施工区段、同级别组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个 气压焊:每批由同一楼层的组成。每批不大于300接头,随机切取3个拉伸试样,在梁板的水平连接中须另切取3个冷弯试样 机械连接接头:每批由同施工条件、同材料、同等级、同型式的组成,每批不大于500接头为一批,在工程结构中随机切取3个拉伸试样
2013-09-05 09:35:55