• 资料钢筋接头送检的问题

    我的问题就是,怎么计算各种焊接接头及机械连接接头的个数,以确定怎么送检。比如梁采用闪光对焊,墙柱采用电渣压力焊,怎么知道有多少接头。求解答!!!及规范出处、原因等
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:取样方法及数量 闪光对焊:每批由同台班、同焊工、同焊接参数组成,数量较少时可一周内累计计算。300头为一批,从每一批成品中随机切取拉伸、冷弯试样各3个 钢筋电弧焊:工程焊接时,每批由同级别、同接头型式的组成。现场焊接时,每批由一至二楼层、同级别、同接头型式的组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个 电渣压力焊:现浇多层结构中,每批由同楼层或施工区段、同级别组成。每批不大于300接头,从每一成品中随机切取拉伸试样3个 气压焊:每批由同一楼层的组成。每批不大于300接头,随机切取3个拉伸试样,在梁板的水平连接中须另切取3个冷弯试样 机械连接接头:每批由同施工条件、同材料、同等级、同型式的组成,每批不大于500接头为一批,在工程结构中随机切取3个拉伸试样