过梁设置问题
结构说明里面说所有门窗洞顶应设置过梁 除设计平面注明外过梁选自中南标03ZG313 问题 现在有一个窗 他的洞口宽度是600 设计中没有注明这个位置的过梁 中南标中也没有这个规格的过梁 没有净跨是600的过梁 怎么办?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结构说明里面说所有门窗洞顶应设置过梁 除设计平面注明外过梁选自中南标03ZG313 问题 现在有一个窗 他的洞口宽度是600 设计中没有注明这个位置的过梁 中南标中也没有这个规格的过梁 没有净跨是600的过梁 怎么办? ——:没有净跨是600的过梁,可以借用最短净跨的过梁的,只是钢筋的长度跟着过梁的长度做调整就好了,截面不变
2013-09-05 21:40:43