    各位老师: 我现在做的工程是小区外网,共9个箱变,供35栋三层小楼和四个小高层用电,系统调试按几个系统计取,依据是什么? 是不是套了系统调试就不用再套电缆试验? 谢谢指教!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通过系统图一般是系统调试数量是从箱变里出来几根电缆与楼房配电箱连接数量是几个,就是几个系统调试。定额说明里,送配电系统调试包括电缆试验全套调试工作,不用再套电缆试验。

    2013-09-08 05:45:08 

  • 现在做的工程是小区外网,共9个箱变,供35栋三层小楼和四个小高层用电,系统调试按几个系统计取,这是要看小区外网系统图的,依据是定额中的计算规则,不是套了系统调试就不用再套电缆试验的。

    2013-09-07 09:30:59 

  • 如果从一个总配电箱引出来,计算一次系统调试;不是套了系统调试就不用再套电缆试验的。

    2013-09-07 09:44:22 