мé蓮﹎ル﹖ 2013-09-07 18:06:02 | 陕西省 土建 | 1784查看 2回答
关于筏板负筋支座及长度问题
如图,主楼筏板边设置附加筋,附加筋为左右标注各2150,不含支座宽。横向基础梁为支座(梁宽700),此处有300厚剪力墙。计算结果中附加筋有三种长度,问题一:第一种长度4600计算出来的结果不是以基础梁为支座,反而像以剪力墙为支座。问题二:此处有三根附加钢筋伸入纵向基础梁中,为何长度和第一种长度不一样?按理说筏板边的附加筋应该是通的,不管是否遇梁都不断开的呀。问题三:伸入纵向基础梁中的三根附加钢筋中,有一根长度和另外两根长度不一样,怎么理解?谢谢大家!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是当遇到柱,梁时会有不同的锚固造成的。
2013-09-07 18:18:27
-
同意楼上的回答。
2013-09-07 20:44:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看